Розетка на паркомісці

Где и как заряжать электромобиль. Инфраструктура зарядных станций.
Nice_Andrey
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 08:30
Откуда: Украина
Авто: Nissan Feaf

Re: Розетка на паркомісці

Сообщение Nice_Andrey » 11 июл 2019, 00:33

saltanyk@gmail.com писал(а):
13 май 2019, 14:27
День добрый, заморочился я таким вопросом, схема такая:
1. Пишете в своем РЕСе письмо на увеличение мощности (на квартиру идет 1,7 кВт дом 1991 года, и за каждый кВт мощности доплата)
2. У нас был вариант с установкой 2го счетчика в подвале с тарифом день/ночь(соответсвенно покупаете счетчик и платите за его поверку)
3. Получаете ТУ, на установку 2го счетчика на квартиру с мощностью 13кВт(нам на 2 машины с соседом)
4. Изготавливаете антивандальный шкаф и ставите 2 резетки или стационарное ЗУ на 2 авто
5. обвешиваете это все табличками что под напряжением ....
6. Имеете споры с соседом который говорит что заряжает меньше чем вы :D
У нас во дворе тупо с окна кидают розетку - на подобии "на, заряжай". Непонятно где счётчик, который считает всю эл.эн

Володимир К
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 14:26
Откуда: Львів
Авто: Nissan Leaf S 2015

Re: Розетка на паркомісці

Сообщение Володимир К » 11 май 2020, 11:05

Привіт, хочу поділитися як все організувалось.

Спершу пробували через отримання ТУ, і виявилось що реально отримати
ТУ на приватизовані паркомісця. Але нас подавалось 9 людей по 5кВт.
В результаті по існуючому підведення до будинку нам не дозволили
пустити ті 45кВт. В ТУ вказано було, що ми повинні вести нову лінію
від підстанції, це 300м і кошторис біля 1 млн. грн. Тому цей варіант заморозили.
Може хіба на майбутнє.

Сам РЕМ підказав, що в нас є потужності на ОСББ для системи пожежогасіння та
димовидалення в паркінгу - 60кВт і порадив використати їх. Під цим тиском ОСББ
погодилось облікоувати і виставляти нам рахунки за електроенергію
(до цього вони не хотіли в це встрявати).
Але довелось робити інтеграцію з пожежною сигналізацєю, поставили
незалежний розщіплювач, який вирубує усі розетки на паркомісцях при спрацюванні
сигналізації. Це і додаткова безпека і звільнення потужності від електромобілів на систему
пожежогасіння.

Далі все просто, проект, і розведення шафок з лічильниками на 9 паркомісць.
Більшості людям поставили 16А, двом поставили 32А. Кабель тянгули з запасом,
можна і усім 32А поставити. Усюди по 1 фазі.
Вже маємо 4 електромобілі в паркінгу: 2 Лфи, Беха та Зоя.
Тариф: 1.68 грн, пільги до 100кВт нема, нічного тарифу нема.

alexander_ua
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:02
Откуда: Харкiв
Авто: Nissan Leaf SL, 2015

Re: Розетка на паркомісці

Сообщение alexander_ua » 11 май 2020, 13:21

Володимир К писал(а):
11 май 2020, 11:05
Привіт, хочу поділитися як все організувалось.

Спершу пробували через отримання ТУ, і виявилось що реально отримати
ТУ на приватизовані паркомісця. Але нас подавалось 9 людей по 5кВт.
В результаті по існуючому підведення до будинку нам не дозволили
пустити ті 45кВт. В ТУ вказано було, що ми повинні вести нову лінію
від підстанції, це 300м і кошторис біля 1 млн. грн. Тому цей варіант заморозили.
Може хіба на майбутнє.

Сам РЕМ підказав, що в нас є потужності на ОСББ для системи пожежогасіння та
димовидалення в паркінгу - 60кВт і порадив використати їх. Під цим тиском ОСББ
погодилось облікоувати і виставляти нам рахунки за електроенергію
(до цього вони не хотіли в це встрявати).
Але довелось робити інтеграцію з пожежною сигналізацєю, поставили
незалежний розщіплювач, який вирубує усі розетки на паркомісцях при спрацюванні
сигналізації. Це і додаткова безпека і звільнення потужності від електромобілів на систему
пожежогасіння.

Далі все просто, проект, і розведення шафок з лічильниками на 9 паркомісць.
Більшості людям поставили 16А, двом поставили 32А. Кабель тянгули з запасом,
можна і усім 32А поставити. Усюди по 1 фазі.
Вже маємо 4 електромобілі в паркінгу: 2 Лфи, Беха та Зоя.
Тариф: 1.68 грн, пільги до 100кВт нема, нічного тарифу нема.

Браво :)

hotrod
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 17:30
Откуда: Украина, Киев
Авто: Бмв

Re: Розетка на паркомісці

Сообщение hotrod » 11 май 2020, 19:51

А цена вопроса, озвучьте, пожалуйста.
Я живу в частном доме и решил увеличить автомат с 5кВт (25А) на 15кВт. Так вот, каждый АМПЕР в автомате стоит 1300 с копейками и считается с нуля, т.е я хочу поставить автомат на 40А это : 40х1300грн. Выходило больше 2 штук зелёных.
А теперь пожалуйста, озвучьте свою цену вопроса.

hotrod
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 17:30
Откуда: Украина, Киев
Авто: Бмв

Re: Розетка на паркомісці

Сообщение hotrod » 11 май 2020, 19:56

То, что написали выше про внедрение в систему пожарутушения, за такое можно выдрать в хвост и гриву всех и каждого:за нарушение схемотехники системы пожаротушения, за самовольное подключение, за...
В случае ЧП, на людей, за кем числятся данные паркоместа, будут повешаны все и вся.

Ответить